欢迎访问煤炭行业技能大师教学平台,您是第680032位访客
我的位置:首页 > 大师会诊室 > 问题分类

700型采煤机

shiyong1 2021-12-23 10:16 机电运输

详细描述

您好,王大师我们有个工作面正在进行末采回收工作,同样也是使用的太矿700型采煤机。采煤机在空载情况下左右行走正常,但当负荷加大时变频器会报过载故障,这个故障是偶尔会出现,并不是每次都出现,所以这个故障让我们很头疼,不知道如何去解决,想请教一下王大师,这个故障应该如何解决?用摇表摇测过牵引电机,牵引电机三相都可以摇起来。我们技术人员检查过机械部分、采煤机关于牵引部分的参数、用摇表测量电机的绝缘阻值是没有问题的。

分享

分享到:

我也要提问 提交回答 共1条回复
大师回答
  • 王斌俊

    帮助人数:10

    好,根据你上述问题的描述,我们基本可以确定的是,首先采煤机电控方面是正常的,同时,采煤机牵引部分在机械上也是正常的,不是因为是新设备磨合不到位导致的问题。那么,接下来要做的就是,检查牵引电机是否有问题,尽管用摇表摇测过电机的对地绝缘阻值,但当电机在加大负荷的情况下,由于电机内部可能会有类似于匝间短路或者其他问题,也会导致出现上述的故障。这样,采煤机运行开始后,使用钳型电流表测量行走电机的行走电流,看电机三相电流是否平衡,如果电机三相电流不平衡,电机用摇表测量是没有问题,但是也会出现上述问题,希望我的解答可以帮助到你。

    回复于2021-12-23 10:20:49

    展开评论 
    展开追问 1 人赞同了该回答
    0条追问
没有符合您的答案?立即在线问大师
学生回答
相关咨询
  • 回复:
    2020-12-09 15:44:57

    能说下电容的位置吗

  • 回复:
    2020-12-09 20:21:46

    电气标准操作会在后续的课程中介绍

  • 回复:
    2020-12-09 20:24:03

    如有不好描述的问题可以私信

  • 回复:
    2020-12-09 22:55:49

    可以使用9V电池、2K电阻1个、发光二极管1个做一个简易试装置,测试时,拔掉双向可控硅触发插头,用自制的测试装置先测T1T2无击穿后,测试装置与T1T2接好,另取一根测试线连接在触发极与T1或T2之间(保证触发极承受正向电压),若是发光管常亮,再对调T1T2,触发后还是常亮,可确认器件良好,否则是坏的。这样比使用万用表直观易测。可控硅有触发电压和维持电流要求,万用表测试上有时会出现误判。

  • h
    h回复:

    h

专业技能大师

解决了 11474+ 个问题

今日咨询:45 条,大师解答:6