欢迎访问煤炭行业技能大师教学平台,您是第680032位访客
我的位置:首页 > 大师会诊室 > 问题分类

变频器

shiyong1 2021-12-23 10:28 机电运输

详细描述

我们将一台有故障的变频器拿出井来检修,但变频器在井下工作过程中遇到这样一个问题,就是工作面采煤机运行时,起动运行频率为3 Hz , 当正常采煤后,频率升至18 Hz时,采煤机变频器突然降低频率, 采煤机停止变频器不显示故障,再次上电后,采煤机可继续行走。后来找不到解决办法,所以就将采煤机变频器出井检修。在井上检修时,上电试验,变频器还是不正常,想请教王大师这是什么原因?

分享

分享到:

我也要提问 提交回答 共1条回复
大师回答
  • 王斌俊

    帮助人数:10

    根据你们的故障情况描述,我考虑到是由于功率平衡这一块的原因造成。因为采煤机变频器内部是有功率平衡功能的,而变频器的功率平衡呢是和主板相关联的。采煤机在工作面机头或机尾两端头工作时,过断层或破底量较大,采煤机会出现严重振动,引起变频器某些控制线插接不牢或虚接,造成采煤机不牵引。我建议你们将变频器上逆变控制线到IGBT的触发信号线重新插接一下,或者更换主板试一下,问题应该就可以得到解决。

    回复于2021-12-23 10:31:59

    展开评论 
    展开追问 3 人赞同了该回答
    0条追问
没有符合您的答案?立即在线问大师
学生回答
相关咨询
  • 回复:
    2020-12-09 15:44:57

    能说下电容的位置吗

  • 回复:
    2020-12-09 20:21:46

    电气标准操作会在后续的课程中介绍

  • 回复:
    2020-12-09 20:24:03

    如有不好描述的问题可以私信

  • 回复:
    2020-12-09 22:55:49

    可以使用9V电池、2K电阻1个、发光二极管1个做一个简易试装置,测试时,拔掉双向可控硅触发插头,用自制的测试装置先测T1T2无击穿后,测试装置与T1T2接好,另取一根测试线连接在触发极与T1或T2之间(保证触发极承受正向电压),若是发光管常亮,再对调T1T2,触发后还是常亮,可确认器件良好,否则是坏的。这样比使用万用表直观易测。可控硅有触发电压和维持电流要求,万用表测试上有时会出现误判。

  • h
    h回复:

    h

专业技能大师

解决了 11474+ 个问题

今日咨询:45 条,大师解答:6