巡视设备时应遵守哪些规定?

贺新元 3天前 机电运输

详细描述

答:(1)不得进行其他工作,不得移开或越过遮拦。(2)雷雨天需要巡视户外设备时,应穿绝缘靴,不得接近避雷针和避雷器。(3)高压设备发生接地时,室内不得接近故障点4m以内,室外不得接近故障点8m以内,进入上述范围内人员必须穿绝缘靴,接触设备外壳或构架时应戴绝缘手套。(4)巡视高压室后必须随手将门关好。(5)特殊天气增加特巡。 

分享

分享到:

我也要提问 提交回答 共0条回复
学生回答
相关咨询
  • 回复:
    2020-12-09 15:44:57

    能说下电容的位置吗

  • 回复:
    2020-12-09 20:21:46

    电气标准操作会在后续的课程中介绍

  • 回复:
    2020-12-09 20:24:03

    如有不好描述的问题可以私信

  • 回复:
    2020-12-09 22:55:49

    可以使用9V电池、2K电阻1个、发光二极管1个做一个简易试装置,测试时,拔掉双向可控硅触发插头,用自制的测试装置先测T1T2无击穿后,测试装置与T1T2接好,另取一根测试线连接在触发极与T1或T2之间(保证触发极承受正向电压),若是发光管常亮,再对调T1T2,触发后还是常亮,可确认器件良好,否则是坏的。这样比使用万用表直观易测。可控硅有触发电压和维持电流要求,万用表测试上有时会出现误判。

  • h
    h回复:

    h

专业技能大师

解决了 11825+ 个问题

今日咨询:97 条,大师解答:12