井下人 2024-01-03 06:52 机电运输

详细描述

钢板做接地极放置位置有什么要求

分享

分享到:

我也要提问 提交回答 共1条回复
大师回答
  • 张超晨

    帮助人数:3

    局部接地极可以设置于巷道水沟内或者其他就近的潮湿处。设置在水沟中的局部接地极应当用面积不小于 0.6m2、厚度不小于 3mm 的钢板或者具有同等有效面积的钢管制成,并平放于水沟深处。设置在其他地点的局部接地极,可以用直径不小于 35mm、长度不小于 1.5m 的钢管制成,管上至少钻 20 个直径不小于 5mm的透孔,并全部垂直埋入底板;也可用直径不小于 22mm、长度为 1m 的 2 根钢管制成,每根管上钻 10 个直径不小于 5mm 的透孔,2 根钢管相距不得小于 5m,并联后垂直埋入底板,垂直埋深不得小于 0.75m。