mlk009 2021-08-20 08:47 机电运输

详细描述

漏电试验 ,越级跳闸 ,应该怎么处理 。

分享

分享到:

我也要提问 共2条回复
被采纳答案
  • 靳文献

    帮助人数:16

    还有一点要注意,不同生产厂家的智能馈电开关在一条线路上使用也会造成漏电试验越级跳闸。

    回复于2021-09-02 19:59:57

    收起全部 3人赞同了该回答
    0条追问
大师回答
  • 翟运峰

    帮助人数:9

    主意以下几点: 1、查看馈电开关动作时的零序电压、零序电流值,在分馈开关界面设置的零序电压、电流值要低于这个动作值。 2、检查分馈开关试验电阻是否接地(零电阻)。 3、零序变压器二次电流方向是否与总馈方向不一致。 4、总馈电延时动作时间不低于250ms。