可以不用压敏电阻么
分享到:
杨庆
帮助人数:716
压敏电阻在电路中的电压保护作用,一般可以与保险配合作雷击或其它的过压保护。压敏电阻的主要作用就是用于电路中的瞬态电压保护。压敏电阻属于保护型电子元器件,从理论上来讲,暂时去掉压敏电阻,电路也是可以工作的,只不过会出现工作不稳定,电路极容易损坏等问题。压敏电阻关建时刻起重要的作用,所以还是不能轻易省掉的。
回复于2024-03-17 20:40:29
能说下电容的位置吗
电气标准操作会在后续的课程中介绍
如有不好描述的问题可以私信
可以使用9V电池、2K电阻1个、发光二极管1个做一个简易试装置,测试时,拔掉双向可控硅触发插头,用自制的测试装置先测T1T2无击穿后,测试装置与T1T2接好,另取一根测试线连接在触发极与T1或T2之间(保证触发极承受正向电压),若是发光管常亮,再对调T1T2,触发后还是常亮,可确认器件良好,否则是坏的。这样比使用万用表直观易测。可控硅有触发电压和维持电流要求,万用表测试上有时会出现误判。