欢迎访问煤炭行业技能大师教学平台,您是第549494位访客
我的位置:首页 > 大师会诊室 > 问题分类

接触器

孔令恒 2024-03-25 19:01 机电运输

详细描述

交流接触器真空管怎样校定?

分享

分享到:

我也要提问 共1条回复
被采纳答案
  • 如果您需要校订或更换交流接触器中的真空管,通常需要遵循以下步骤:   断电:在进行任何操作之前,确保断开电源,避免触电风险。 检查真空管:检查真空管的外观是否有裂纹、烧蚀或其他损伤。 测量真空管:使用万用表测量真空管的阴极和阳极之间的电阻值,以确定其是否正常。 更换真空管:如果真空管损坏,需要更换新的真空管。选择与原真空管相同型号和规格的新管。 重新连接:在更换真空管后,重新连接电路,并确保所有连接都正确无误。 测试:在重新通电后,测试真空管的功能是否正常。

    回复于2024-03-27 15:01:42

    收起全部 1人赞同了该回答
    0条追问
学生回答
相关咨询
  • 回复:
    2020-12-09 15:44:57

    能说下电容的位置吗

  • 回复:
    2020-12-09 20:21:46

    电气标准操作会在后续的课程中介绍

  • 回复:
    2020-12-09 20:24:03

    如有不好描述的问题可以私信

  • 回复:
    2020-12-09 22:55:49

    可以使用9V电池、2K电阻1个、发光二极管1个做一个简易试装置,测试时,拔掉双向可控硅触发插头,用自制的测试装置先测T1T2无击穿后,测试装置与T1T2接好,另取一根测试线连接在触发极与T1或T2之间(保证触发极承受正向电压),若是发光管常亮,再对调T1T2,触发后还是常亮,可确认器件良好,否则是坏的。这样比使用万用表直观易测。可控硅有触发电压和维持电流要求,万用表测试上有时会出现误判。

  • h
    h回复:

    h

专业技能大师

解决了 4339+ 个问题

今日咨询:0 条,大师解答:3