皮带机保护

潘二矿杨坤 2024-04-03 07:54 机电运输

详细描述

皮带机堆煤保护安装标准?

分享

分享到:

我也要提问 共1条回复
被采纳答案
  • 皮带机堆煤保护的安装标准主要包括以下几个方面: 安装位置: 当安装在煤仓上口时,堆煤保护传感器探头下端的安装高度应在机头卸载滚筒下端300mm处,平面位置应在机头卸载滚筒前方,距卸载滚筒400mm,偏离皮带中心200mm。当煤堆积触及到堆煤保护探头时,保护器将自动停机报警。 对于两部带式输送机搭接处,堆煤保护传感器探头下端的安装高度应低于后部胶带输送机机头卸载滚筒下端200mm处,平面位置应在前部胶带输送机中心线附近,躲开煤流位置,偏离后部皮带中心500mm(往上风口方向偏离以便躲开防尘喷雾)。当堆煤触及到堆煤保护探头时,保护器将自动停机报警。 试验方法: 在胶带输送机正常运行时,人为的推动堆煤保护传感器触头,使保护动作,胶带输送机延时1~3秒钟应能自动停机。 检测记录: 应每天在检修期间试验一次堆煤保护功能,并填写试验记录报送机运部存档。 以上标准确保了堆煤保护装置能够有效地在堆煤发生时自动停机,防止事故发生,保障矿井安全。

    回复于2024-04-05 16:54:48

    收起全部 1人赞同了该回答
    0条追问
学生回答
相关咨询
  • 回复:
    2020-12-09 15:44:57

    能说下电容的位置吗

  • 回复:
    2020-12-09 20:21:46

    电气标准操作会在后续的课程中介绍

  • 回复:
    2020-12-09 20:24:03

    如有不好描述的问题可以私信

  • 回复:
    2020-12-09 22:55:49

    可以使用9V电池、2K电阻1个、发光二极管1个做一个简易试装置,测试时,拔掉双向可控硅触发插头,用自制的测试装置先测T1T2无击穿后,测试装置与T1T2接好,另取一根测试线连接在触发极与T1或T2之间(保证触发极承受正向电压),若是发光管常亮,再对调T1T2,触发后还是常亮,可确认器件良好,否则是坏的。这样比使用万用表直观易测。可控硅有触发电压和维持电流要求,万用表测试上有时会出现误判。