电缆敷设的要求
分享到:
郭晓广
帮助人数:6
1、水平巷道或倾角在30°以下的井巷中,电缆应用吊钩悬挂;在立井井筒或倾角在30。及其以上的井巷中敷设电缆,应用夹子、卡箍或其他夹持装置,夹持装置应能承受电缆重量,并不得损伤电缆。电缆敷设必须制定安全措施。 2、水平巷道或倾斜井巷中悬挂的电缆应有适当的弛度,并能在意外受力时自由坠落。其悬挂高度应保证电缆在矿车掉道时不受撞击,在电缆坠落时不落在轨道或输送机上。 3、电缆悬挂点间距,在水平巷道或倾斜井巷内不得超过3m,在立井井筒内随钢丝绳下放不得超过6m;随管路下放不得超过单节管路的长度。 4、沿钻孔敷设的电缆必须绑紧在钢丝绳上,钻孔必须加装套管。
回复于2022-07-14 22:59:31
能说下电容的位置吗
电气标准操作会在后续的课程中介绍
如有不好描述的问题可以私信
可以使用9V电池、2K电阻1个、发光二极管1个做一个简易试装置,测试时,拔掉双向可控硅触发插头,用自制的测试装置先测T1T2无击穿后,测试装置与T1T2接好,另取一根测试线连接在触发极与T1或T2之间(保证触发极承受正向电压),若是发光管常亮,再对调T1T2,触发后还是常亮,可确认器件良好,否则是坏的。这样比使用万用表直观易测。可控硅有触发电压和维持电流要求,万用表测试上有时会出现误判。
h
专业技能大师
解决了 4061+ 个问题
今日咨询:0 条,大师解答:3 次
问题分析:第七百四十条之规定,作业场所的粉尘浓度,井下每月测定2次,地面及露天煤矿每月测定1次,对粉尘分散度,每6个月测定1次;呼吸性粉尘:采掘工作面每3 个月测定1次,其他工作面或作业场所每6个月测定1次。粉尘中的游离SiQ2含量,每6个月测定1次,在变更工作面时也必须测定1次。
问题分析:煤尘是指在煤矿生产过程中,伴随煤炭的破碎产生的细微颗粒。
问题分析:一是瓦斯浓度在爆炸界限内,一般为5%-16%;二是混 合气体中氧的浓度不低于12%;三是足够能量的高温火源,一般为650℃-750℃。
问题分析:采用锚杆和喷射混凝土的支护方式
问题分析:采用锚杆、钢筋网,喷射混凝土的支护方式
问题分析:严禁乘人