什么是三专两闭锁

孙志 2024-04-28 23:55 机电运输

详细描述

什么是三专两闭锁

分享

分享到:

我也要提问 共1条回复
被采纳答案
  • 三专: 专用变压器:为局部通风机提供专用的电源变压器,以确保供电的稳定性和安全性。 专用开关:使用专门设计的开关设备,以适应煤矿井下特殊的工作环境和安全要求。 专用线路:采用专用的电缆线路,以减少外界干扰和故障发生的风险。 两闭锁: 风电闭锁:当局部通风机停止运转或风筒风量低于规定值时,自动切断掘进工作面内(除备用风机电源外的)所有设备电源,防止因停风而引起的瓦斯积聚和爆炸。 瓦斯电闭锁:当掘进工作面瓦斯浓度超限时,声光报警并自动切断工作面迎头被控设备电源,防止因瓦斯超限而引起的爆炸。

    回复于2024-04-29 18:45:44

    收起全部 1人赞同了该回答
    0条追问
学生回答
相关咨询
  • 回复:
    2020-12-09 15:44:57

    能说下电容的位置吗

  • 回复:
    2020-12-09 20:21:46

    电气标准操作会在后续的课程中介绍

  • 回复:
    2020-12-09 20:24:03

    如有不好描述的问题可以私信

  • 回复:
    2020-12-09 22:55:49

    可以使用9V电池、2K电阻1个、发光二极管1个做一个简易试装置,测试时,拔掉双向可控硅触发插头,用自制的测试装置先测T1T2无击穿后,测试装置与T1T2接好,另取一根测试线连接在触发极与T1或T2之间(保证触发极承受正向电压),若是发光管常亮,再对调T1T2,触发后还是常亮,可确认器件良好,否则是坏的。这样比使用万用表直观易测。可控硅有触发电压和维持电流要求,万用表测试上有时会出现误判。