会员登录
机运
详细描述:
plc防干扰的措施
分享到:
杨庆
帮助人数:716
1、硬件措施 (1)屏蔽:对电源变压器、中央处理器、编程器等主要部件,采用导电、导磁性良好的材料进行屏蔽处理,以防止外界干扰信号的影响。 (2)滤波:对供电系统计输入线路采用多种形式的滤波处理,以消除和抑制高频干扰信号,也削弱了个模块间的相互影响。 (3)电源调整与保护:电源波动造成电压畸变或毛刺,将对PLC及I/O模块产生不良影响。对微处理器核心部件所需要的 5V电源采用多级滤波处理,并用集成电压调整器进行调整,以适应交流电网的波动和过电压、欠电压的影响。尽量时电源线平行走线,时电源线对地呈低阻抗,以减少电源噪声干扰。其屏蔽层接地方式不同,对干扰抑制效果不一样,一般次级线圈不能接地。输入、输出线应用双绞线且屏蔽层应可靠接地,以抑制共摸干扰。 (4)隔离:在微处理器与I/O电路之间,采用光电隔离措施,有效地把他们各离开来,以防外部的干扰信号及地线环路中产生的噪声电信号通过公共地线进入PLC本机,从而影响其正常工作。 (5)采用模块式结构:这种结构有助于在故障发生时进行短时期修复,一旦查出某一模块出现故障,可迅速更换,使系统恢复正常工作,同时也有助于加速查找系统故障的原因。 2、软件措施 为了提高输入信号的信噪比,常采用软件数字滤波来提高有用信号真实性。对于有大幅度随机干扰的系统,采用程序限幅法,即连续采样5次,若某一次采样支援远大于其他几次采样的幅值,那么就舍取之。对于流量、压力、液面、位移等参数,往往在一定范围内频繁波动,则采用算术平均法。即用n次采样的平均值来代替当前值。一般认为:流量n=12,压力n=4最合适。 (1)故障诊断:系统软件定期地检测外界环境,如掉电、欠电压、锂电池电压过低及强干扰信号等,以便及时反映和处理。 (2)信号保护和恢复:当偶尔性故障发生时,不破坏PLC内部的信息,一旦故障现象消失,就可以恢复正常,继续原来的工作。 (3)设置警戒时钟WDT:如果程序循环扫描执行时间超过了WDT规定的时间,预示了程序进入死循环,立即报警。 (4)加强对程序的检查和校验:一旦程序有错,立即报警,并停止执行程序。 (5)对程序及动态数据进行电池后备:当停电时利用后备电池供电,保持有关信息和状态数据不丢失。 3、PLC系统安装时的抗干扰措施 PLC各部分的组成和系统连接及装配方法必须严格按照说明书上安装要求进行,这一点非常重要,是保证系统可靠运行的基本条件。 3.1电源接线和地线接线 要合理布置电源线,强电与弱电要严格分开,且弱电电源线要尽量加。 接地在消除干扰上起很大的作用。交流地是PLC控制系统供电所必需的,它通过变压器中心点构成供电两条回路之一。这条会路上的电流、各种谐波电流等是个严重的干扰元。因此交流地线、直流地线、模拟地和数字地等必须分开。数字地和模拟地的共点地最好置悬浮方式。地线各点之间的电位差尽可能小,尽量加粗地线,有条件可采用环形地线。 系统地端子(LG)是抗干扰的中性端子,通常不需要接地,可是,当电磁干扰比较严重时,这个端子需与接大地的端子(GR)连接。为防止电流冲击,应使用截面积大于2mm2的14#专用接地线将GR端与大地相接,接地电阻应小于100Ω,接地长度小于20m。 3.2输出端子的接线 (1)当几个外部设备连接带一个电源上时,应使用短接片将其输出端子对应的公共端子短接。输出端可以使用不同的电压,这时其对应的公共端应分别接入不同的电压源。 (2)交流输出线与直流输出线不能使用同一根电缆。输出线应远离高压线和动力线,且不得并行。不得将外部设备连接到带“·”的输出端上。 (3)输出回路中应有熔断器保护PLC的输出元件。流入输出端子的最大电流不应超过PLC的允许值,否则必须外接接触器或继电器。同样,若负载电流低于规定的最小值时,应并联一个阻容吸收电路。电阻取50Ω,电容取0.1μf。 (4)电感性负载断电时会产生很大的自感电动势,当电路接通时,起触点处将产生电弧,严重时,发生触点烧结。因此要在电感线圈上并联一个续流二极管。
回复于2024-01-10 00:11:16
能说下电容的位置吗
电气标准操作会在后续的课程中介绍
如有不好描述的问题可以私信
可以使用9V电池、2K电阻1个、发光二极管1个做一个简易试装置,测试时,拔掉双向可控硅触发插头,用自制的测试装置先测T1T2无击穿后,测试装置与T1T2接好,另取一根测试线连接在触发极与T1或T2之间(保证触发极承受正向电压),若是发光管常亮,再对调T1T2,触发后还是常亮,可确认器件良好,否则是坏的。这样比使用万用表直观易测。可控硅有触发电压和维持电流要求,万用表测试上有时会出现误判。
h
专业技能大师
解决了 12708+ 个问题
今日咨询:0 条,大师解答:9 次