shiyong1 2021-12-23 10:16 机电运输

详细描述

您好,王大师我们有个工作面正在进行末采回收工作,同样也是使用的太矿700型采煤机。采煤机在空载情况下左右行走正常,但当负荷加大时变频器会报过载故障,这个故障是偶尔会出现,并不是每次都出现,所以这个故障让我们很头疼,不知道如何去解决,想请教一下王大师,这个故障应该如何解决?用摇表摇测过牵引电机,牵引电机三相都可以摇起来。我们技术人员检查过机械部分、采煤机关于牵引部分的参数、用摇表测量电机的绝缘阻值是没有问题的。

分享

分享到:

我也要提问 提交回答 共1条回复
大师回答
  • 王斌俊

    帮助人数:10

    好,根据你上述问题的描述,我们基本可以确定的是,首先采煤机电控方面是正常的,同时,采煤机牵引部分在机械上也是正常的,不是因为是新设备磨合不到位导致的问题。那么,接下来要做的就是,检查牵引电机是否有问题,尽管用摇表摇测过电机的对地绝缘阻值,但当电机在加大负荷的情况下,由于电机内部可能会有类似于匝间短路或者其他问题,也会导致出现上述的故障。这样,采煤机运行开始后,使用钳型电流表测量行走电机的行走电流,看电机三相电流是否平衡,如果电机三相电流不平衡,电机用摇表测量是没有问题,但是也会出现上述问题,希望我的解答可以帮助到你。