馈电开关越级跳闸是什么原因
分享到:
李晨明
帮助人数:23
馈电开关越级跳闸可能因下级短路或漏电故障且本级保护失灵、保护定值不合理、开关质量问题、供电系统容量不足或有谐波干扰、管理维护不到位等原因导致。
回复于2024-08-20 11:08:03
能说下电容的位置吗
电气标准操作会在后续的课程中介绍
如有不好描述的问题可以私信
可以使用9V电池、2K电阻1个、发光二极管1个做一个简易试装置,测试时,拔掉双向可控硅触发插头,用自制的测试装置先测T1T2无击穿后,测试装置与T1T2接好,另取一根测试线连接在触发极与T1或T2之间(保证触发极承受正向电压),若是发光管常亮,再对调T1T2,触发后还是常亮,可确认器件良好,否则是坏的。这样比使用万用表直观易测。可控硅有触发电压和维持电流要求,万用表测试上有时会出现误判。