会员登录
红外传感器
详细描述:
您好,大师在使用中的红外传感器,如果测温值突然发现严重偏低,如何处理?
分享到:
赵辉
帮助人数:36
你好! 如果测温值突然发现严重偏低,我们首先应该检查测温传感器的镜头是否清洁,因为红外线是透过测温仪的镜头进入到传感器,如果镜头表面有油污,灰尘,这样是会影响红外线的采集,受油污,灰尘的影响,导致实际进入到探测器内部的红外能量衰减。那么必然会导致测温值偏低。清洁镜头后通常测值会恢复正常。我们简单了解以下红外测温仪的原理,就是采集物体辐射的红外能量,根据能量的大小计算出温度的高低,把红外信号转换为电信号,然后在显示表以及其他系统端我们就可以看到温度值了。红外线辐射是自然界存在的一种最为广泛的电磁波辐射。温度在绝对零度(约为-273.15℃)以上的物体,都会因自身的分子运动而辐射出红外线。物体的温度越高,辐射出的红外线能量越多。物体在辐射红外线的同时,也在吸收红外线,物体吸收了红外线后自身温度就升高。
回复于2022-01-13 10:53:25
能说下电容的位置吗
电气标准操作会在后续的课程中介绍
如有不好描述的问题可以私信
可以使用9V电池、2K电阻1个、发光二极管1个做一个简易试装置,测试时,拔掉双向可控硅触发插头,用自制的测试装置先测T1T2无击穿后,测试装置与T1T2接好,另取一根测试线连接在触发极与T1或T2之间(保证触发极承受正向电压),若是发光管常亮,再对调T1T2,触发后还是常亮,可确认器件良好,否则是坏的。这样比使用万用表直观易测。可控硅有触发电压和维持电流要求,万用表测试上有时会出现误判。
h
专业技能大师
解决了 12805+ 个问题
今日咨询:8 条,大师解答:25 次