欢迎访问煤炭行业技能大师教学平台,您是第649822位访客
我的位置:首页 > 大师会诊室 > 问题分类

造成漏电的原因是什么?

贺新元 2024-09-06 06:16 机电运输

详细描述

答:在现场常见的漏电故障,大多数是由于以下原因造成的:(1)运行中的电气设备因绝缘受潮或进水,造成相与地之间的绝缘下降到危险值;(2)铠装电缆在运行中受机械或其他外力的挤压、砍砸、过度弯曲等而产生裂口或缝隙,长期受潮气的侵蚀造成绝缘损坏;(3)电缆与设备连接不牢、封堵不严、接线嘴压板不紧,在运行或移动时造成接头脱落,或接头松动,使相线与金属外壳直接搭接,或者是接头发热过度使绝缘损坏造成漏电;(4)维修电气设备时,由于工作不慎将工具、材料等导电物遗留在内部,造成漏电;(5)操作电气设备时,由于弧光放电造成一相接地,而发生漏电;(6)电气设备或电缆长期过负荷运行,造成绝缘老化而损坏,使相与地之间的绝缘电阻下降而漏电。

分享

分享到:

我也要提问 提交回答 共0条回复
学生回答
相关咨询
  • 回复:
    2020-12-09 15:44:57

    能说下电容的位置吗

  • 回复:
    2020-12-09 20:21:46

    电气标准操作会在后续的课程中介绍

  • 回复:
    2020-12-09 20:24:03

    如有不好描述的问题可以私信

  • 回复:
    2020-12-09 22:55:49

    可以使用9V电池、2K电阻1个、发光二极管1个做一个简易试装置,测试时,拔掉双向可控硅触发插头,用自制的测试装置先测T1T2无击穿后,测试装置与T1T2接好,另取一根测试线连接在触发极与T1或T2之间(保证触发极承受正向电压),若是发光管常亮,再对调T1T2,触发后还是常亮,可确认器件良好,否则是坏的。这样比使用万用表直观易测。可控硅有触发电压和维持电流要求,万用表测试上有时会出现误判。

  • h
    h回复:

    h

专业技能大师

解决了 9602+ 个问题

今日咨询:94 条,大师解答:30