会员登录
整流室电气设备要做“三无”、“四有”、“二齐”、“三全”、“一坚持”分别是指什么?
详细描述:
答:“三无”:无鸡爪子、无羊尾巴、无明接头。 “四有”:有过流保护和漏电保护,有螺栓及弹簧垫圈,有密封圈和挡板,有接地装置。 “二齐”电缆悬挂整齐,设备清洁整齐。 “三全”:防护设备全,绝缘用具全,图纸资料全。 “一坚持”:坚持使用漏电流继电器并保证动作灵活可靠。
分享到:
能说下电容的位置吗
电气标准操作会在后续的课程中介绍
如有不好描述的问题可以私信
可以使用9V电池、2K电阻1个、发光二极管1个做一个简易试装置,测试时,拔掉双向可控硅触发插头,用自制的测试装置先测T1T2无击穿后,测试装置与T1T2接好,另取一根测试线连接在触发极与T1或T2之间(保证触发极承受正向电压),若是发光管常亮,再对调T1T2,触发后还是常亮,可确认器件良好,否则是坏的。这样比使用万用表直观易测。可控硅有触发电压和维持电流要求,万用表测试上有时会出现误判。