欢迎访问煤炭行业技能大师教学平台,您是第702004位访客
我的位置:首页 > 大师会诊室 > 问题分类

馈电漏试

井下人 2023-06-03 06:34 机电运输

详细描述

馈电漏电试验不跳闸,但是分闸一下馈电再试就管用了是怎么回事

分享

分享到:

我也要提问 提交回答 共1条回复
大师回答
  • 常帅

    帮助人数:14

    馈电开关作为分开关时,漏电试验是经过DL断路器辅助触点的,有可能是辅助触点接触不好造成的。

    回复于2023-06-03 17:19:46

    展开评论 
    展开追问 0 人赞同了该回答
    0条追问
没有符合您的答案?立即在线问大师
学生回答
相关咨询
  • 回复:
    2020-12-09 15:44:57

    能说下电容的位置吗

  • 回复:
    2020-12-09 20:21:46

    电气标准操作会在后续的课程中介绍

  • 回复:
    2020-12-09 20:24:03

    如有不好描述的问题可以私信

  • 回复:
    2020-12-09 22:55:49

    可以使用9V电池、2K电阻1个、发光二极管1个做一个简易试装置,测试时,拔掉双向可控硅触发插头,用自制的测试装置先测T1T2无击穿后,测试装置与T1T2接好,另取一根测试线连接在触发极与T1或T2之间(保证触发极承受正向电压),若是发光管常亮,再对调T1T2,触发后还是常亮,可确认器件良好,否则是坏的。这样比使用万用表直观易测。可控硅有触发电压和维持电流要求,万用表测试上有时会出现误判。

  • h
    h回复:

    h

专业技能大师

解决了 12708+ 个问题

今日咨询:0 条,大师解答:9