欢迎访问煤炭行业技能大师教学平台,您是第523775位访客
我的位置:首页 > 大师会诊室 > 问题分类

电光630低总开关

2020-12-12 09:03 机电运输

详细描述

请问老师,低总开关微机保护器一直通电就一直显示:初始化… 换了两个新的保护器还是同样的现象,测量保护器输入电压也是基本正常,最后还是换了整个低总开关,请老师帮我分析一下原因

分享

分享到:

我也要提问 共1条回复
被采纳答案
  • 刘战英

    帮助人数:16

    1、127V线路虚接,造成保护器启动时电压下降太多,电压波动频率较高,中央处理器无法正常启动。万用表监测不到虚接时造成的一定频率的电压变化。 2、保护器所控制的外围线路有短路或过负荷现象,使控制电压整体下降,中央处理器无法启动,一般5V电压下降到4.6V以下,中央处理器就无法启动。

    回复于2020-12-12 21:36:18

    收起全部 4人赞同了该回答
    0条追问
学生回答
相关咨询
  • 回复:
    2020-12-09 15:44:57

    能说下电容的位置吗

  • 回复:
    2020-12-09 20:21:46

    电气标准操作会在后续的课程中介绍

  • 回复:
    2020-12-09 20:24:03

    如有不好描述的问题可以私信

  • 回复:
    2020-12-09 22:55:49

    可以使用9V电池、2K电阻1个、发光二极管1个做一个简易试装置,测试时,拔掉双向可控硅触发插头,用自制的测试装置先测T1T2无击穿后,测试装置与T1T2接好,另取一根测试线连接在触发极与T1或T2之间(保证触发极承受正向电压),若是发光管常亮,再对调T1T2,触发后还是常亮,可确认器件良好,否则是坏的。这样比使用万用表直观易测。可控硅有触发电压和维持电流要求,万用表测试上有时会出现误判。

  • h
    h回复:

    h

专业技能大师

解决了 2764+ 个问题

今日咨询:160 条,大师解答:41