电光630低总开关

  • 机电运输

  • 2020-12-12 09:03

  • 82人阅读

请问老师,低总开关微机保护器一直通电就一直显示:初始化… 换了两个新的保护器还是同样的现象,测量保护器输入电压也是基本正常,最后还是换了整个低总开关,请老师帮我分析一下原因

大师解答:

1、127V线路虚接,造成保护器启动时电压下降太多,电压波动频率较高,中央处理器无法正常启动。万用表监测不到虚接时造成的一定频率的电压变化。 2、保护器所控制的外围线路有短路或过负荷现象,使控制电压整体下降,中央处理器无法启动,一般5V电压下降到4.6V以下,中央处理器就无法启动。
  • 刘战英
赞同
1人赞同了该回答