欢迎访问煤炭行业技能大师教学平台,您是第690555位访客
我的位置:首页 > 大师会诊室 > 问题分类

机电类试分路馈电顶总控馈电

fxky32 2020-12-13 16:32 机电运输

详细描述

刘大师好 我们用的是BKD20-400馈电,试分路馈电总控馈电掉电。给分析一下原因

分享

分享到:

我也要提问 共1条回复
被采纳答案
  • 刘战英

    帮助人数:16

    分馈合闸后采用的是检测零序信号进行漏电保护,做漏试时产生的零序信号与非故障相有关,因此漏试时分馈不一定跳闸,但总馈采用的是附加直流,能准确检测到漏试,因此会跳闸。

    回复于2020-12-14 05:33:12

    收起全部 5人赞同了该回答
    0条追问
学生回答
相关咨询
  • 回复:
    2020-12-09 15:44:57

    能说下电容的位置吗

  • 回复:
    2020-12-09 20:21:46

    电气标准操作会在后续的课程中介绍

  • 回复:
    2020-12-09 20:24:03

    如有不好描述的问题可以私信

  • 回复:
    2020-12-09 22:55:49

    可以使用9V电池、2K电阻1个、发光二极管1个做一个简易试装置,测试时,拔掉双向可控硅触发插头,用自制的测试装置先测T1T2无击穿后,测试装置与T1T2接好,另取一根测试线连接在触发极与T1或T2之间(保证触发极承受正向电压),若是发光管常亮,再对调T1T2,触发后还是常亮,可确认器件良好,否则是坏的。这样比使用万用表直观易测。可控硅有触发电压和维持电流要求,万用表测试上有时会出现误判。

  • h
    h回复:

    h

专业技能大师

解决了 12152+ 个问题

今日咨询:0 条,大师解答:0