组态王运行时弹出提示:历史库无法启动,什么原因?该如何解决

程超 2021-01-28 13:45 机电运输

详细描述

组态王运行时弹出提示:历史库无法启动,什么原因?该如何解决

分享

分享到:

我也要提问 提交回答 共2条回复
大师回答
  • 扣红卫

    帮助人数:42

    当计算机不是以Administrator级别登陆时,则组态王的历史库服务程序(HistorySvr.exe) 有可能不被操作系统自动启动; 解决方法一般有3个: 1):开始→组态王→工具→服务注册工具,进行HistorySvr服务的注册; 2):在控制面板→管理工具→服务中找到HistorySvr服务并选中此服务→单击鼠标右键,执行启动命令,启动历史服务文件。 3):在系统开始→运行编辑框中输入(此处路径根据组态王HistorySvr.exe实际安装路径来定): "C:Program FileskingviewHistorySvr.exe" -run,启动历史服务文件。

    回复于2021-01-28 13:54:17

    展开评论 
    展开追问 8 人赞同了该回答
    0条追问
  • 扣红卫

    帮助人数:42

    组态王运行时提示“历史库服务程序没有启动”,可以到控制面板---管理工具---服务---historysvr这个程序启动起来