会员登录
西门子S7一200SMART
详细描述:
SMART200用在变频控制电路中,系统断电重新上电后,系统设置中修改的各类参数无法保存,是否是PLC中记忆电子没电造成的,那里面的系统程序到可以保存不变,怎么解决保存修改参数问题,不然每次运行都要重新设置参数,加块备用电源供电可以吗?望能得到解决谢谢!
分享到:
扣红卫
帮助人数:42
1、S7-200 SMARTCPU 断电后的数据保持 CPU 在断电和上电时对保持性存储器执行以下操作: ● 断电时: CPU 将指定的保持性存储器范围保存到永久存储器。 ● 上电时: CPU 先将 V 、M、C 和 T 存储器清零,将所有初始值都从数据块复制到 V 存储器,然后将保存的保持值从永久存储器复制到 RAM 。 2、 所有类型的 CPU,只要是在系统块里设置了数据保持的数据,断电后数据都会永久保存(不依靠于超级电容),但永久保存的存储区的范围最大为10K。对于未设置为数据保持的存储在RAM 中的数据,一旦掉电其数据就会丢失。超级电容可以用于保持实时时钟,一般上电24小时后通常保持7天。 2、组态保持范围: 单击“系统块”(System Block)对话框的“保持范围”(Retentive Ranges) 节点组态在循环上电后保留下来的存储器范围
回复于2021-02-04 08:51:39
能说下电容的位置吗
电气标准操作会在后续的课程中介绍
如有不好描述的问题可以私信
可以使用9V电池、2K电阻1个、发光二极管1个做一个简易试装置,测试时,拔掉双向可控硅触发插头,用自制的测试装置先测T1T2无击穿后,测试装置与T1T2接好,另取一根测试线连接在触发极与T1或T2之间(保证触发极承受正向电压),若是发光管常亮,再对调T1T2,触发后还是常亮,可确认器件良好,否则是坏的。这样比使用万用表直观易测。可控硅有触发电压和维持电流要求,万用表测试上有时会出现误判。
h
专业技能大师
解决了 11834+ 个问题
今日咨询:97 条,大师解答:21 次