欢迎访问煤炭行业技能大师教学平台,您是第680258位访客
我的位置:首页 > 大师会诊室 > 问题分类

接地极

井下人 2024-01-03 06:52 机电运输

详细描述

钢板做接地极放置位置有什么要求

分享

分享到:

我也要提问 提交回答 共1条回复
大师回答
  • 张超晨

    帮助人数:3

    局部接地极可以设置于巷道水沟内或者其他就近的潮湿处。设置在水沟中的局部接地极应当用面积不小于 0.6m2、厚度不小于 3mm 的钢板或者具有同等有效面积的钢管制成,并平放于水沟深处。设置在其他地点的局部接地极,可以用直径不小于 35mm、长度不小于 1.5m 的钢管制成,管上至少钻 20 个直径不小于 5mm的透孔,并全部垂直埋入底板;也可用直径不小于 22mm、长度为 1m 的 2 根钢管制成,每根管上钻 10 个直径不小于 5mm 的透孔,2 根钢管相距不得小于 5m,并联后垂直埋入底板,垂直埋深不得小于 0.75m。

    回复于2024-01-05 09:49:58

    展开评论 
    展开追问 0 人赞同了该回答
    0条追问
没有符合您的答案?立即在线问大师
学生回答
相关咨询
  • 回复:
    2020-12-09 15:44:57

    能说下电容的位置吗

  • 回复:
    2020-12-09 20:21:46

    电气标准操作会在后续的课程中介绍

  • 回复:
    2020-12-09 20:24:03

    如有不好描述的问题可以私信

  • 回复:
    2020-12-09 22:55:49

    可以使用9V电池、2K电阻1个、发光二极管1个做一个简易试装置,测试时,拔掉双向可控硅触发插头,用自制的测试装置先测T1T2无击穿后,测试装置与T1T2接好,另取一根测试线连接在触发极与T1或T2之间(保证触发极承受正向电压),若是发光管常亮,再对调T1T2,触发后还是常亮,可确认器件良好,否则是坏的。这样比使用万用表直观易测。可控硅有触发电压和维持电流要求,万用表测试上有时会出现误判。

  • h
    h回复:

    h

专业技能大师

解决了 11510+ 个问题

今日咨询:0 条,大师解答:6