KTC-101皮带操控箱的超温洒水接线要在电源箱里,能不能改到操控箱里接,这样方便快捷
分享到:
蔡建建
帮助人数:4
您好!超温洒水电磁阀一般有127伏和36伏的,在接线时需要在远程控制箱里接线,控制箱是本质安全型接线,电磁阀不能直接引入,否则会判为失爆。
回复于2022-03-27 00:24:20
能说下电容的位置吗
电气标准操作会在后续的课程中介绍
如有不好描述的问题可以私信
可以使用9V电池、2K电阻1个、发光二极管1个做一个简易试装置,测试时,拔掉双向可控硅触发插头,用自制的测试装置先测T1T2无击穿后,测试装置与T1T2接好,另取一根测试线连接在触发极与T1或T2之间(保证触发极承受正向电压),若是发光管常亮,再对调T1T2,触发后还是常亮,可确认器件良好,否则是坏的。这样比使用万用表直观易测。可控硅有触发电压和维持电流要求,万用表测试上有时会出现误判。