AQ1029-2019
7.1一氧化碳传感器的设置
7.1.1一氧化碳传感器应垂直悬挂,距顶板(顶梁)不得大于300mm,距巷壁不得小于200mm,并应安装维护方便,不影响行人和行车。
7.1.2开采容易自燃、自燃煤层的采煤工作面应至少设置一个一氧化碳传感器,地点可设置在回风隅角(距切顶线0m~1m)、工作面或工作面回风巷,报警浓度为≥0.0024%CO。
7.1.3 带式输送机滚筒下风侧10m~15m处宜设置一氧化碳传感器,报警浓度≥0.0024%CO。
7.1.4 自然发火观测点、封闭火区防火墙栅栏外应设置一氧化碳传感器,报警浓度≥0.0024%CO。
7.1.5开采容易自燃、自燃煤层的矿井,采区回风巷、一翼回风巷、总回风巷应设置一氧化碳传感器,报警浓度≥0.0024
回复于2024-01-12 17:01:18