馈漏电试验顶移变的原因有哪些

15909228360 2021-03-31 09:22 机电运输

详细描述

馈电开关合闸后做漏试顶移变,移变显示高压侧为低压保护,低压侧显示漏电,接地是按要求打的,漏电试验也不能正常,分闸做漏试是正常的请大师指教

分享

分享到:

我也要提问 提交回答 共8条回复
大师回答
  • 孙杰

    帮助人数:198

    1、一个系统中最多允许一台馈电开关设为总开关,他的下级开关都应设为分开关,并应设置总开关的漏电检测延时时间,通常设为0.2s。若总开关下有多级分开关,那么分开关应设置“选漏延时”,各级延时的级差时间为0.2s。 2、若馈电开关是安装在移动变电站下级,那么低压保护箱为总开关,设置漏电延时,最大不超过0.35S,馈电开关应设置为分开关,漏电延时设置0S。

    回复于2022-05-11 17:14:53

    展开评论 
    展开追问 4 人赞同了该回答
    0条追问
没有符合您的答案?立即在线问大师
学生回答
  • 分馈选择性漏电保护功能未设置好,移变采用附加直流保护,分馈是零序功率方向式漏电保护,移变漏电延时0.2S,分馈漏电延时30-20 mS,同时设置UO= IO= 根据分馈功能设置。