会员登录
新鸿基启动器开关
详细描述:
显示屏显示近控异常和远控异常啥原因
分享到:
夏伯党
帮助人数:112
原因:远控二极管性能不好,反向击穿电流偏大造成的。 建议:更换品质好的远控二极管即可。
回复于2021-04-29 11:43:52
能说下电容的位置吗
电气标准操作会在后续的课程中介绍
如有不好描述的问题可以私信
可以使用9V电池、2K电阻1个、发光二极管1个做一个简易试装置,测试时,拔掉双向可控硅触发插头,用自制的测试装置先测T1T2无击穿后,测试装置与T1T2接好,另取一根测试线连接在触发极与T1或T2之间(保证触发极承受正向电压),若是发光管常亮,再对调T1T2,触发后还是常亮,可确认器件良好,否则是坏的。这样比使用万用表直观易测。可控硅有触发电压和维持电流要求,万用表测试上有时会出现误判。
h
专业技能大师
解决了 11779+ 个问题
今日咨询:0 条,大师解答:28 次