会员登录
关于井下起动器过载保护整定
详细描述:
井下单台控制起动器,比如5.5kW的喷浆机,电压等级1140V,过载整定按照经验公式整定为0.67×5.5=3.7A,在保证保护器按此整定无误情况下,仍不时有烧电机情况发生,仅五月份就烧了十几台(不同工作面累计),请问有什么好的建议吗?在日常检查中检查整定值都正常,相信没有人胡乱调整该值。另外,这些电机都是委托修理厂维修的,跟维修质量有没有关系?
分享到:
能说下电容的位置吗
电气标准操作会在后续的课程中介绍
如有不好描述的问题可以私信
可以使用9V电池、2K电阻1个、发光二极管1个做一个简易试装置,测试时,拔掉双向可控硅触发插头,用自制的测试装置先测T1T2无击穿后,测试装置与T1T2接好,另取一根测试线连接在触发极与T1或T2之间(保证触发极承受正向电压),若是发光管常亮,再对调T1T2,触发后还是常亮,可确认器件良好,否则是坏的。这样比使用万用表直观易测。可控硅有触发电压和维持电流要求,万用表测试上有时会出现误判。
h
专业技能大师
解决了 11800+ 个问题
今日咨询:66 条,大师解答:15 次