会员登录
工业网络中划分VLAN应该注意哪些方面
详细描述:
分享到:
杨庆华
帮助人数:3
你好! 在工业网络中划分VLAN,最大的挑战在不能中断下系统设备的情况下进行调整。要实现这个目标,需要注意以下方面: 1、应首先进行网络调研,特别是已经运行的工业网络,只有调研清楚后,了解工业网络中连接的系统及设备,特别是已经建设好,不方便进行IP地址调整的系统和设备,一定要排查清楚。 2、进行网络规划,根据排查的情况进行规划,确定好VLAN划分的方案、各子系统的IP地址网段、服务器需要网络映射的范围、路由网关的规划、防火墙的设置等,这一步骤可以根据实施过程不断完善,贯穿VLAN划分实施过程的全过程。 3、进行交换机的配置和管理。VLAN划分之前,应该将网络中的交换机都进行网管配置,并将不能进行网管的交换机尽量替换掉,将交换机都配置为统一的网管网段,并进行端口登记,为下一步具体实施奠定基础。 4、进行实施,实施开始时,首先应该进行局部实验,选择一个采区进行实验,待稳定后再进行下一个地点进行。实施过程中一般需要进行局部网络调整,将不同网段的系统和设备尽量调整为交换机不同端口进行上传,方便进行调整VLAN。 5、实施过程中和完成后,要进行图纸和表格文档的更新,方便后期网络管理和维护。
回复于2021-09-02 17:59:57
能说下电容的位置吗
电气标准操作会在后续的课程中介绍
如有不好描述的问题可以私信
可以使用9V电池、2K电阻1个、发光二极管1个做一个简易试装置,测试时,拔掉双向可控硅触发插头,用自制的测试装置先测T1T2无击穿后,测试装置与T1T2接好,另取一根测试线连接在触发极与T1或T2之间(保证触发极承受正向电压),若是发光管常亮,再对调T1T2,触发后还是常亮,可确认器件良好,否则是坏的。这样比使用万用表直观易测。可控硅有触发电压和维持电流要求,万用表测试上有时会出现误判。
h
专业技能大师
解决了 11813+ 个问题
今日咨询:0 条,大师解答:0 次