会员登录
为什么规程要求主辅接地要大于五米
详细描述:
为什么要求主辅接地要大于5米
分享到:
翟运峰
帮助人数:8
电流的有效释放距离,会影响导体的散流作用,如果小于5米发生同时放电时、两接地极间形成环流电压,相互干扰,会造成误动作跳闸。
回复于2021-09-15 17:27:00
能说下电容的位置吗
电气标准操作会在后续的课程中介绍
如有不好描述的问题可以私信
可以使用9V电池、2K电阻1个、发光二极管1个做一个简易试装置,测试时,拔掉双向可控硅触发插头,用自制的测试装置先测T1T2无击穿后,测试装置与T1T2接好,另取一根测试线连接在触发极与T1或T2之间(保证触发极承受正向电压),若是发光管常亮,再对调T1T2,触发后还是常亮,可确认器件良好,否则是坏的。这样比使用万用表直观易测。可控硅有触发电压和维持电流要求,万用表测试上有时会出现误判。
h
专业技能大师
解决了 12708+ 个问题
今日咨询:0 条,大师解答:9 次