详细描述:
老师,馈电怎么老是越级跳闸
分享到:
史峰
帮助人数:22
您好:馈电开关越级跳闸原因有些复杂。当馈电开关用于总线路上时,要把内部的“总”“分”开关打在总的位置上,这时候馈电开关具有三相对称性漏电检测功能,由电路原理图可以看出60#线通过该开关一直与35#线连通,这样在正常运行时也会通过直流检测回路对后面的电路进行漏电检测,以达到检测漏电的功能。但由于后级设备及电路的通断造成电路电流冲击以及电路的通断会在线路上形成冲击性电流,导致漏电瞬时误检测跳闸。还有,当电缆比较长,在电路通断的瞬间,电缆芯线与屏蔽间的电容,在直流检漏电路的通路中形成一定的瞬时电流,形成类似三相对称漏电导致漏电保护动作跳闸,这种现象在负载是变频器时更加突出(因为变频器的输入电子器件的电容效应更大)。 通常解决的方法是在定值整定参数中增加“漏电检测延时”项的时间常数。如果此项不能解决问题,那么要考虑上级馈电与下级馈电的兼容性了,必要时更换馈电设备。
回复于2021-11-06 21:43:12
通过调整上级低压馈电漏电保护延时时间来调整不能解决问题,那么要怀疑分开关分断时间可能变长了,可以检查分馈电内的跳闸回路中的各个环节的继电器接点是否有轻微粘连,继电器动作迟缓等软故障。
回复于2021-11-07 10:24:58
能说下电容的位置吗
电气标准操作会在后续的课程中介绍
如有不好描述的问题可以私信
可以使用9V电池、2K电阻1个、发光二极管1个做一个简易试装置,测试时,拔掉双向可控硅触发插头,用自制的测试装置先测T1T2无击穿后,测试装置与T1T2接好,另取一根测试线连接在触发极与T1或T2之间(保证触发极承受正向电压),若是发光管常亮,再对调T1T2,触发后还是常亮,可确认器件良好,否则是坏的。这样比使用万用表直观易测。可控硅有触发电压和维持电流要求,万用表测试上有时会出现误判。