欢迎访问煤炭行业技能大师教学平台,您是第546902位访客
我的位置:首页 > 大师会诊室 > 问题分类

皮带

fankuang008 2022-05-10 18:40 机电运输

详细描述

皮带有几大保护

分享

分享到:

我也要提问 提交回答 共1条回复
学生回答
  • 一、防滑保护 1、安装位置: 滚轮式防滑保护装置的滚轮速度传感器应安装在下胶带上表面或上胶带下表面,并应保证胶带与滚轮有足够的摩擦力。安装时应在传感器的支架部位制作支架。 2、保护动作: 当输送带速度在10s内均在(50%-70%)Ve(Ve额定带速)范围内,或输送带速度小于等于50%Ve时,或输送带速度大于等于110%Ve时,打滑保护装置应能报警。 3、特性测试: 按正常保护监视状态,要求连接好打滑保护装置,接通电源将被测速度调整到正常状态,使被试打滑保护装置处于正常监视状态。然后调节被测速度,让速度处于应保护状态,观察并记录打滑保护装置的报警信号、延时时间、接点输出和速度保护值等状况。重复三次。 二、堆煤保护 1、安装位置: (1)堆煤保护装置应安装在煤仓上口及带式输送机搭接处。 (2)煤仓处堆煤保护传感器应安装在机头下胶带200mm水平以下,其平面位置应在煤仓口范围内。 (3)两部带式输送机转载搭接时,堆煤保护传感器应在卸载滚筒前方吊挂,传感器触头水平位置应在落煤点的正上方,并应在带面中间,距下部胶带上带面最高点距离不应大于500mm,且吊挂高度不应高于卸载滚筒下沿;安装时应满足洒水装置要求。 (4)皮带与溜煤槽搭接时,堆煤保护传感器触头可安装在卸载滚筒一侧,吊挂高度不应高于卸载滚筒下沿,水平位置距卸载滚筒外沿不应大于200mm。 (5)胶带与煤仓直接搭接时,应分别在煤仓满仓位置及溜煤槽落煤点上方500mm各安装一个堆煤保护传感器,传感器应灵敏可靠。 (6)堆煤保护控制线应在巷道顶板垂直引下,传感器触头应垂直吊挂,并可靠固定。 2、保护动作: 堆煤保护装置在2s内连续检测到煤位超过预定位置,应报警同时中止输送机运行。对于使用靠改变偏转角度或动作行程来进行煤位保护的这类保护装置,其保护动作时所需的作用力不应大于9.8N(1公斤)。 3、保护试验:将传感器引线接地。 三、跑偏保护 1、安装位置: (1)跑偏保护应成对使用,且距机头、机尾10m-15m处各安装1组,当带式输送机坡度变化时,应在边坡位置安装1组。 (2)跑偏保护应用专用的托架固定在带式输送机大架或纵梁上。 2、保护动作: (1)当运行的输送带跑偏时,跑偏保护应能报警。 (2)当运行的输送带超过托辊边缘20mm时,跑偏保护装置中止带式输送机的运行。 (3)对于使用接触式跑偏传感器之类的跑偏保护装置时,其保护动作所需作用于跑偏传感器中点正向力为20-100N。(2kg-10kg) (4)皮带跑偏且胶带推动传感器的导杆偏离中心线150±50,跑偏开关应动作,并应发出跑偏语音报警;当延时10s±5s后仍处于跑偏状态时,保护装置主机应自动切断电源。 3、保护试验:用带有测力仪的装置分别垂直对准用来传递跑偏报警和停车信号辊子的中部施力或用其他方法让保护装置分别处于报警和停车位置,分别观察并记录报警信号、停车信号、延时时间、接电输出、保护装置动作的跑偏距离、作用力大小等,重复三次。 四、沿线急停装置 1、安装位置: (1)急停装置与主机连接时,安装在主机下腔“急停”接线端子处,急停装置应串入控制回路,保证动作时皮带停机。 (2)沿线急停装置设置距离不应大于100m/个,应自机头起安装至机尾。(3)采用急停按钮实现急停功能时,急停按钮应安装固定在皮带机行人侧巷帮上,高度距底板应大于1.5m,并应增加标志牌,编号管理并注明用途。 (4)采用拉线急停装置实现急停功能时,急停装置应安装在皮带机行人侧。使用的拉线钢丝绳应为具有防腐功能的镀锌钢丝绳,拉线钢丝绳每端应使用大于1个钢丝绳卡固定。 (5)急停传感器应使用专用固定支架用螺栓固定在皮带机H架上,连接电缆应使用扎带固定在皮带机纵梁里侧。 2、保护特性:双向急停开关在任何一边拉线上施加40-200N(4kg-20kg)的力时,双向急停开关能中止带式输送机的运行,并能自锁和复位。 3、保护试验:参照保护特性试验。 五、防撕裂保护 1、安装位置: 主运带式输送机的防撕裂保护应安装在胶带落煤点下方,向机头方向10m-15m。压电式和牵引钢丝绳式的防撕裂保护应安装在输送机上下层胶带之间,安装时应加工标准托架,并应将防撕裂保护安装在带式输送机的纵梁上,应靠上层胶带方向。 2、保护特性: 运输的输送带纵向撕裂时,撕裂保护装置应报警,同时终止带式输送机运行。 3、保护试验: 按压撕裂保护传感器,观察保护动作情况。 六、超温自动洒水保护装置 1、安装位置: 超温自动洒水保护装置应安装温度传感器,当监视点温度高于设定值时,应能自动切断输送机电源,并应实现超温保护,同时应实现自动洒水。热电偶式超温洒水传感器应固定在主传动滚筒瓦座上;采用红外线传感器时,传感器发射孔应正对主传动滚筒处进行检测,传感器与主传动滚筒距离应为300mm-500mm。 2、保护动作: 对主滚筒温度的监测将温度阀值设定如下:测温点离被测点发热处距离为10-15mm时为(42±2)℃;直接测量滚筒表面温度为(70±2)℃;直接测量滚筒内壁温度为(60±2)℃。 3、试验方法: 降低温度阀值,观察超温是否报警停车,自动洒水是否启动。 七、烟雾保护 1、安装位置: (1)应安装在带式输送机机头驱动滚筒下风侧10m-15m处的输送机正上方,应垂直吊挂,距顶板不应大于300m。 (2)带式输送机为多级滚筒驱动时,应以靠近机头处滚筒为准。 (3)烟雾保护传感器应避免淋水。 (4)烟雾传感器应设置防尘罩。 2、保护特性: 连续2s内,烟雾浓度Y(指离子型烟雾传感器)达到1.5时,烟雾保护装置应报警,同时中止带式输送机运行并启动洒水装置喷水降温。 3、试验方法:用嘴吹防尘罩外灰尘使温度传感器动作。

    回复于2022-05-12 06:32:52

    展开评论 
    展开追问 0 人赞同了该回答
    0条追问
相关咨询
  • 回复:
    2020-12-09 15:44:57

    能说下电容的位置吗

  • 回复:
    2020-12-09 20:21:46

    电气标准操作会在后续的课程中介绍

  • 回复:
    2020-12-09 20:24:03

    如有不好描述的问题可以私信

  • 回复:
    2020-12-09 22:55:49

    可以使用9V电池、2K电阻1个、发光二极管1个做一个简易试装置,测试时,拔掉双向可控硅触发插头,用自制的测试装置先测T1T2无击穿后,测试装置与T1T2接好,另取一根测试线连接在触发极与T1或T2之间(保证触发极承受正向电压),若是发光管常亮,再对调T1T2,触发后还是常亮,可确认器件良好,否则是坏的。这样比使用万用表直观易测。可控硅有触发电压和维持电流要求,万用表测试上有时会出现误判。

  • h
    h回复:

    h

专业技能大师

解决了 4105+ 个问题

今日咨询:0 条,大师解答:8