欢迎访问煤炭行业技能大师教学平台,您是第685240位访客
我的位置:首页 > 大师会诊室 > 问题分类

馈电开关

小手最喜欢乱摸 2021-10-28 07:06 机电运输

详细描述

徐州馈电,吸合时无法保持,检查机械结构没有问题,请问可能原因是什么

分享

分享到:

我也要提问 提交回答 共1条回复
大师回答
  • 史峰

    帮助人数:22

    您好:机械结构如果能确定没问题的话,首先通电操作观察合闸动作,观察衔铁动作行程是否能够到位,如果不能到位,那么有可能是机械卡阻现象,检查衔铁的间隙中是否有异物(例如铁锈、垫圈、铁削等)排除异物;检查衔铁及其附带动作连杆等是否有变形和卡阻现象。如果排除了机械故障,那么可以检查失压线圈回路是否有接触不良、断路现象;检查分励线圈回路接线是否正确,检查合闸线圈回路上的整流桥二极管是否有开路现象;检查控制变压器的二次侧为合闸线圈供电的绕组电压在合闸线圈通电的时刻电压是否产生较大跌落(一般不应低于额定电压的10%);必要时检查合闸线圈的通电时间控制电路(包括控制器发出的合闸脉冲时间)等电路。

    回复于2021-11-06 22:09:49

    展开评论 
    展开追问 1 人赞同了该回答
    0条追问
没有符合您的答案?立即在线问大师
学生回答
相关咨询
  • 回复:
    2020-12-09 15:44:57

    能说下电容的位置吗

  • 回复:
    2020-12-09 20:21:46

    电气标准操作会在后续的课程中介绍

  • 回复:
    2020-12-09 20:24:03

    如有不好描述的问题可以私信

  • 回复:
    2020-12-09 22:55:49

    可以使用9V电池、2K电阻1个、发光二极管1个做一个简易试装置,测试时,拔掉双向可控硅触发插头,用自制的测试装置先测T1T2无击穿后,测试装置与T1T2接好,另取一根测试线连接在触发极与T1或T2之间(保证触发极承受正向电压),若是发光管常亮,再对调T1T2,触发后还是常亮,可确认器件良好,否则是坏的。这样比使用万用表直观易测。可控硅有触发电压和维持电流要求,万用表测试上有时会出现误判。

  • h
    h回复:

    h

专业技能大师

解决了 11870+ 个问题

今日咨询:0 条,大师解答:24