欢迎访问煤炭行业技能大师教学平台,您是第552961位访客
我的位置:首页 > 大师会诊室 > 问题分类

机电

fankuang018 2022-05-19 02:31 机电运输

详细描述

远点试跳的要求

分享

分享到:

我也要提问 提交回答 共1条回复
大师回答
  • 孙红军

    帮助人数:27

    关于《煤矿井下低压检漏保护装置的安装、运行、维护与检修细则》中第十九条规定—-——在瓦斯检查员的配合下,对新安装的检漏保护装置在首次投入运行前做一次远方人工漏电跳闸试验.运行中的检漏保护装置,每月至少做一次远方人工漏电跳闸试验。漏电保护远点试验要求如下: 一、试验人员:矿主管技术人员、基层单位机电负责人、技术人员、机电维护工、瓦斯检查员。 二、严格按照煤矿安全规程、操作规程规定及安全技术措施进行工作. 三、核对低压供电系统图与现场实际相符,经有关人员确认选择好最远端控制开关(以下简称开关),机电维护工(瓦斯检查员)用瓦斯便携式检查开关周围的瓦斯情况,瓦斯浓度在1%以下时,观察周围工作环境手指口述,方可进行工作。 五四、试验方法: 1、有分支馈电开关:断开分支馈电开关,在最远端的控制开关上线箱负荷侧(或所控电机的接线腔)按不同电压等级接入试验电阻(127V用2KΩ、10W电阻;380V用3。5KΩ、10W电阻;660V用11KΩ、10W电阻;1140V用20KΩ、10W电阻; 3300V按说明书提供数据执行。).试验电阻一端接在其中一相的线柱上,另一端接在地线线柱上,然后将线箱盖好,拧紧各部位螺拴。控制开关的漏电闭锁保护采取措施后,合上分支馈电开关、控制开关,总馈电开关跳闸灵敏可靠,反之,远点试跳不动作,应及时查找原因进行处理。 2、无分支馈电开关:总馈电开关、控制开关的漏电闭锁保护采取措施后,接入试验电阻方法同上,合上总馈电开关、控制开关,总馈电开关跳闸灵敏可靠,反之,远点试跳不动作,应及时查找原因进行处理。 3、试跳完毕后,要拆除试验电阻,恢复开关的保护功能。 4、基层单位按照要求做好远点试跳,并做好相关记录,由基层单位机电负责人、技术人员审核、签字并存档备查.矿组织有关人员定期进行检查。

    回复于2022-05-23 23:07:59

    展开评论 
    展开追问 1 人赞同了该回答
    0条追问
没有符合您的答案?立即在线问大师
学生回答
相关咨询
  • 回复:
    2020-12-09 15:44:57

    能说下电容的位置吗

  • 回复:
    2020-12-09 20:21:46

    电气标准操作会在后续的课程中介绍

  • 回复:
    2020-12-09 20:24:03

    如有不好描述的问题可以私信

  • 回复:
    2020-12-09 22:55:49

    可以使用9V电池、2K电阻1个、发光二极管1个做一个简易试装置,测试时,拔掉双向可控硅触发插头,用自制的测试装置先测T1T2无击穿后,测试装置与T1T2接好,另取一根测试线连接在触发极与T1或T2之间(保证触发极承受正向电压),若是发光管常亮,再对调T1T2,触发后还是常亮,可确认器件良好,否则是坏的。这样比使用万用表直观易测。可控硅有触发电压和维持电流要求,万用表测试上有时会出现误判。

  • h
    h回复:

    h

专业技能大师

解决了 4493+ 个问题

今日咨询:0 条,大师解答:9