瓦斯探头误报警怎么解决?
详细描述:
瓦斯探头总是误报警,如何解决?
分享到:
耿铭
帮助人数:19
(一)传感器或分站本身技术缺陷导致误报警的情况: 1、监控系统由于电源出现故障,使得甲烷传感器供电状态时好时坏出现误报警。 2、传感器电桥电阻无故断开,出现误报警。 3、传感器的转换电路运行过程中出现故障,出现误报警。 4、传感器航空插头连接不良,或者长时间使用后出现松动,震动频率为 400-1000Hz 时,出现误报警。 5、井下监测设备临时停电后,对其恢复送电后的一瞬间,过高的电压电流会引起监测传感器数值突然冲高的现象, 部分传感器出现误报警: 瓦斯值瞬间冲高,而后又立即下降, 持续时间一般不超过二十秒钟。 如出现这种现象, 该传感器应该及时升井进行检查, 调校合格方可使用。 6、主传输线路接线盒接触不好,震动出现瓦斯值频率,出现误报警。7、当监控系统线路受到外界强电磁场干扰的频率或次频率为 400~1000 赫兹之间时,出现误报警、误动作: (1)监控系统的电源箱的供电电源不得和变频设备取自同一台开关、同一台移动变压器; (2)电源箱安装在变频装置附近而未采用屏蔽电缆给分站供电, 屏蔽电缆两端无可靠接地。 8、 甲烷传感器安装地点 5 米范围内如果使用红外线通讯发射装置或设备,出现误报警。 9、经受大于 4%的甲烷气体冲击后的低浓度甲烷传感器,未升井更换黑白元件并检定合格而继续使用的甲烷传感器,出现误报警。 10、因瓦斯传感器器件损坏引起的误报警:瓦斯值突然升高, 然后瞬间又恢复到原来的近似值,一次瓦斯报警超限的时间一般在几秒到十几秒左右。 11、甲烷传感器安装地点 5 米范围内使用红外线通讯发射装置或设备,可能引起 误报警。 12、传感器类型和中心站设置不一致, 如:监控系统传感器与本该各自对应的信号线缆错接而发生误报警,如风速传感器和瓦斯信号线缆错接发生误报警。 13、线路故障。当传感器的信号线和电源短路会出现:传感器未报警中心站上会冒一个大值。线路接线盒进水。 14、传感器量程与中心站上设置的不一致。温度传感器是 0-50.中心站上设置成 0-100。 15、接入没有联检报告不与现有运行监控系统配套的传感器。 (二)人为因素、操作不当导致误报警的情况: 1、检修线路时,现场工作人员无意间撞击到监测电缆或接头,接线震动频率与瓦斯值频率相同,出现误报警。 2、甲烷传感器受热蒸汽影响,出现误报警。3、甲烷传感器进水、受潮,出现误报警。 4、甲烷传感器受到摔、碰等强烈震动后,出现误报警。 5、因工作面顶板淋水或者为了提高采掘进尺,用塑料袋、编织袋等物品包裹传感器,致使透气性不好失去检测功能, 发生误报警。 6、松香水等碳氢化合物浓度超标, 出现误报警。
回复于2022-09-02 15:08:38
这个也不是不可以,局部通风机安装距离底板300mm即可,安装在低洼处存在的问题是如果局部通风机采用支撑架安装在底板上,有积水时,现场环境会比较差,同时安装局部通风机地点要设置配电点,配电点的安装还是尽量选择环境较好地点进行安装,便于后期维护。如果没有其他更合适地址,低洼处也不是不行,相对而言会带来一定麻烦。
探头如果改为装电池的,还需要解决数据传输的问题。如何将数据传输至地面,实现监控及关联设备断电,这些问题也需要一并解决,现在的无线传输稳定性较差,如果出现差错,数据无法传输至地面,这个不符合煤矿安全规程吧
可以改成蓄电池供电的,但是要保证一天的用量,体积估计也增大不少,同时每天要更换电池,也不方便,不可能向你说的那样一劳永逸。
航空插头插好后,紧固螺母也要同样拧紧,才能保证移动过程中不发生拉脱现象
当然可以,现在已经有无线甲烷传感器了