馈电

小手最喜欢乱摸 2021-11-01 22:44 机电运输

详细描述

总馈和分馈的区别是什么

分享

分享到:

我也要提问 提交回答 共1条回复
大师回答
  • 史峰

    帮助人数:22

    您好:您是问馈电开关内部的“总”“分”选择开关在不同位置上的区别?在外部功能上,当选择开关在“总”位置上的时候,馈电开关的直流检测电路在工作过程始终处于监测线路上的漏电现象,不仅起到漏电闭锁作用,也可以起到漏电保护作用,尤其是对于三相对称性漏电(例如星形接法的三相电动机的中性点对地漏电)来说,零序互感器不能检测出三相对称性漏电,这是对漏电保护功能的一个重要补充。 当选择开关在“分”位置上时候,直流检测电路只起到漏电闭锁保护功能。但该位置将使得“三相不平衡”检测电路起作用,用于检测负载(电动机)的电流对称性与电压对称性,实现三相电压不平衡(使得三相电抗器中性点偏移)保护作用。

    回复于2021-11-06 23:20:31

    展开评论 
    展开追问 1 人赞同了该回答
    0条追问
没有符合您的答案?立即在线问大师
学生回答
相关咨询
  • 回复:
    2020-12-09 15:44:57

    能说下电容的位置吗

  • 回复:
    2020-12-09 20:21:46

    电气标准操作会在后续的课程中介绍

  • 回复:
    2020-12-09 20:24:03

    如有不好描述的问题可以私信

  • 回复:
    2020-12-09 22:55:49

    可以使用9V电池、2K电阻1个、发光二极管1个做一个简易试装置,测试时,拔掉双向可控硅触发插头,用自制的测试装置先测T1T2无击穿后,测试装置与T1T2接好,另取一根测试线连接在触发极与T1或T2之间(保证触发极承受正向电压),若是发光管常亮,再对调T1T2,触发后还是常亮,可确认器件良好,否则是坏的。这样比使用万用表直观易测。可控硅有触发电压和维持电流要求,万用表测试上有时会出现误判。