会员登录
甲烷传感器
详细描述:
为什么回风流中机电设备硐室的进风侧必须设置甲烷传感器?
分享到:
王浩
为了及时监测机电设备硐室进风侧的瓦斯浓度变化情况,超限时报警并断电,回风流中机电设备硐室的迸风侧必须设置甲烷传感器。
回复于2024-04-03 22:23:14
周大安
为了保证瓦斯浓度不超过规程规定,一旦瓦斯浓度达到1.5%会切断本回风巷所有本质安全型电器设备。
回复于2024-04-05 16:02:50
这个也不是不可以,局部通风机安装距离底板300mm即可,安装在低洼处存在的问题是如果局部通风机采用支撑架安装在底板上,有积水时,现场环境会比较差,同时安装局部通风机地点要设置配电点,配电点的安装还是尽量选择环境较好地点进行安装,便于后期维护。如果没有其他更合适地址,低洼处也不是不行,相对而言会带来一定麻烦。
探头如果改为装电池的,还需要解决数据传输的问题。如何将数据传输至地面,实现监控及关联设备断电,这些问题也需要一并解决,现在的无线传输稳定性较差,如果出现差错,数据无法传输至地面,这个不符合煤矿安全规程吧
可以改成蓄电池供电的,但是要保证一天的用量,体积估计也增大不少,同时每天要更换电池,也不方便,不可能向你说的那样一劳永逸。
航空插头插好后,紧固螺母也要同样拧紧,才能保证移动过程中不发生拉脱现象
当然可以,现在已经有无线甲烷传感器了
专业技能大师
解决了 11870+ 个问题
今日咨询:0 条,大师解答:24 次