欢迎访问煤炭行业技能大师教学平台,您是第685240位访客
我的位置:首页 > 大师会诊室 > 问题分类

机电

李忠敬 2024-04-03 16:08 机电运输

详细描述

电缆漏电检查方法

分享

分享到:

我也要提问 共1条回复
被采纳答案
  • 马宝华

    帮助人数:43

    1、对电缆外观进行观察,看是否有破损,绝缘层老化的现象。同时注意电缆周围环境,如有无漏水,腐蚀性气体泄露等现像。 2、用红外测温仪,测量电缆各处温度,如果有温度高处,可能有漏电。 3、通过对电缆运行声音进行判断,如果有发出嘶嘶声,则可能有漏电。 4、如果是地埋电缆,可使用局部接地法,用接地电极,沿电缆走在地面逐点测量地下电缆接地电阻,可以找到电缆漏电点。

    回复于2024-04-03 22:14:50

    收起全部 0人赞同了该回答
    0条追问
学生回答
相关咨询
  • 回复:
    2020-12-09 15:44:57

    能说下电容的位置吗

  • 回复:
    2020-12-09 20:21:46

    电气标准操作会在后续的课程中介绍

  • 回复:
    2020-12-09 20:24:03

    如有不好描述的问题可以私信

  • 回复:
    2020-12-09 22:55:49

    可以使用9V电池、2K电阻1个、发光二极管1个做一个简易试装置,测试时,拔掉双向可控硅触发插头,用自制的测试装置先测T1T2无击穿后,测试装置与T1T2接好,另取一根测试线连接在触发极与T1或T2之间(保证触发极承受正向电压),若是发光管常亮,再对调T1T2,触发后还是常亮,可确认器件良好,否则是坏的。这样比使用万用表直观易测。可控硅有触发电压和维持电流要求,万用表测试上有时会出现误判。

  • h
    h回复:

    h

专业技能大师

解决了 11822+ 个问题

今日咨询:97 条,大师解答:9