会员登录
皮带机保护
详细描述:
皮带机堆煤保护安装标准?
分享到:
范磊
帮助人数:89
1.两部带式输送机顺直搭接时,传感器触头水平位置在落煤点的正上方,距下部胶带带面最高点的距离不大于500mm,且吊挂高度不高于卸载滚筒下沿。 2.控制线自巷道顶板垂直引下,传感器触头垂直吊挂、可靠固定,不得随风摆动。 3.两部带式输送机倾斜或垂直搭接时,传感器可安装在卸载滚筒一侧,传感器触头位置不得高于卸载滚筒下沿,水平位置距卸载滚筒外沿不大于200mm。 4.控制线自巷道顶板垂直引下,传感器触头垂直吊挂、可靠固定,不得随风摆动。
回复于2024-04-10 17:55:57
能说下电容的位置吗
电气标准操作会在后续的课程中介绍
如有不好描述的问题可以私信
可以使用9V电池、2K电阻1个、发光二极管1个做一个简易试装置,测试时,拔掉双向可控硅触发插头,用自制的测试装置先测T1T2无击穿后,测试装置与T1T2接好,另取一根测试线连接在触发极与T1或T2之间(保证触发极承受正向电压),若是发光管常亮,再对调T1T2,触发后还是常亮,可确认器件良好,否则是坏的。这样比使用万用表直观易测。可控硅有触发电压和维持电流要求,万用表测试上有时会出现误判。
h
专业技能大师
解决了 11879+ 个问题
今日咨询:0 条,大师解答:0 次