模拟量信号输入隔离变送器的作用是什么
分享到:
马宝华
帮助人数:43
1隔离干扰信号 2.变换作用:将一种形式的信号转换成另一种形式的信号。 比如将各种物理量转换成标准的工业控制信号:比如温度信号转换成4-20mA信号,交流800V电压信号转换成0-10号、直流1A电流信号转换成0-5号等 标准信号转换:比如4-20mA转1-5V 3.放大作用、远传作用 将一些微弱的毫伏级信号放大成易处理的标准信号,将易受干扰的电压信号转换成电流信号,以利于信号远传,像4-20mA信号可以传1000米。 4.保安作用: 加设隔离变送器可以保护重要控制器件的安全,比如PLC采集卡、输入模块等,
回复于2024-04-10 15:10:17
能说下电容的位置吗
电气标准操作会在后续的课程中介绍
如有不好描述的问题可以私信
可以使用9V电池、2K电阻1个、发光二极管1个做一个简易试装置,测试时,拔掉双向可控硅触发插头,用自制的测试装置先测T1T2无击穿后,测试装置与T1T2接好,另取一根测试线连接在触发极与T1或T2之间(保证触发极承受正向电压),若是发光管常亮,再对调T1T2,触发后还是常亮,可确认器件良好,否则是坏的。这样比使用万用表直观易测。可控硅有触发电压和维持电流要求,万用表测试上有时会出现误判。
h
专业技能大师
解决了 11828+ 个问题
今日咨询:97 条,大师解答:15 次