什么叫短路
分享到:
孔令恒
是指电路或电路中的一部分被短接,如负载与电源两端被导线连接在一起,就称为短路。当发生短路时,因电流过大往往会引起机器损坏、火灾甚至更严重的后果。具体来说有两种情况: 电源短路:即把电源的两端用导线直接或间接相连,中间没有通过任何用电器。如果在复杂电路中,找出一条路可以直接从电源的正极走向负极中间不通过任何用电器,那就视为短路,因为电流总是走最短的路线,期间不消耗电能,所以后续便不能再继续工作。 局部短路:把某个用电器的两端连接起来,这个用电器就不工作了,这种情况叫做局部短路。如把电压表并联在一段闭合的电路中,由于电压表的电阻无穷大,所以可以看作是在这段闭合的电路中没有使用电器,故而也可看作是此段线路发生了短路现象。
回复于2024-04-17 11:38:32
能说下电容的位置吗
电气标准操作会在后续的课程中介绍
如有不好描述的问题可以私信
可以使用9V电池、2K电阻1个、发光二极管1个做一个简易试装置,测试时,拔掉双向可控硅触发插头,用自制的测试装置先测T1T2无击穿后,测试装置与T1T2接好,另取一根测试线连接在触发极与T1或T2之间(保证触发极承受正向电压),若是发光管常亮,再对调T1T2,触发后还是常亮,可确认器件良好,否则是坏的。这样比使用万用表直观易测。可控硅有触发电压和维持电流要求,万用表测试上有时会出现误判。