小手最喜欢乱摸 2021-11-10 23:46 机电运输

详细描述

高压断路器总是跳闸,没有外部故障,是什么原因

分享

分享到:

我也要提问 共2条回复
被采纳答案
  • 周兴军

    帮助人数:12

    回答完毕

    回复于2021-11-12 19:47:37

    收起全部 0人赞同了该回答
    0条追问
学生回答
  • 高压断路器故障多为跳闸后无法再次吸合的情况比较常见,像你提到这种故障现象,跳闸后无任何故障显示还能吸合的情况比较少。但是我们实际工作中也出现过,多为控制电路有虚连情况发生,导致失压线圈无故释放,触发高压断路器跳闸。例如控制电源电路中熔断器,接线端子等处虚连。PLC输入按钮内部有虚连。执行继电器内部触点由于潮湿存在凝水现象造成虚连等。具体原因还得是现场仔细观察,具体分析。以上观点仅供参考。 欢迎大家留言,共同交流。

    回复于2021-11-12 08:10:59

    展开评论 
    展开追问 2 人赞同了该回答
    0条追问
相关咨询
  • 回复:
    2020-12-09 15:44:57

    能说下电容的位置吗

  • 回复:
    2020-12-09 20:21:46

    电气标准操作会在后续的课程中介绍

  • 回复:
    2020-12-09 20:24:03

    如有不好描述的问题可以私信

  • 回复:
    2020-12-09 22:55:49

    可以使用9V电池、2K电阻1个、发光二极管1个做一个简易试装置,测试时,拔掉双向可控硅触发插头,用自制的测试装置先测T1T2无击穿后,测试装置与T1T2接好,另取一根测试线连接在触发极与T1或T2之间(保证触发极承受正向电压),若是发光管常亮,再对调T1T2,触发后还是常亮,可确认器件良好,否则是坏的。这样比使用万用表直观易测。可控硅有触发电压和维持电流要求,万用表测试上有时会出现误判。