没有外部故障,送电显示漏电,无法复位,可能是什么原因
分享到:
周兴军
帮助人数:5
根据漏电检测原理,建议检测移变器身是否漏电,漏电检测回路是否接地,PLC,AD模块,采样板是否损坏。 仅供参考,欢迎留言。
回复于2021-11-12 08:56:34
能说下电容的位置吗
电气标准操作会在后续的课程中介绍
如有不好描述的问题可以私信
可以使用9V电池、2K电阻1个、发光二极管1个做一个简易试装置,测试时,拔掉双向可控硅触发插头,用自制的测试装置先测T1T2无击穿后,测试装置与T1T2接好,另取一根测试线连接在触发极与T1或T2之间(保证触发极承受正向电压),若是发光管常亮,再对调T1T2,触发后还是常亮,可确认器件良好,否则是坏的。这样比使用万用表直观易测。可控硅有触发电压和维持电流要求,万用表测试上有时会出现误判。