欢迎访问煤炭行业技能大师教学平台,您是第685240位访客
我的位置:首页 > 大师会诊室 > 问题分类

相敏保护

fankuang060 2021-11-13 13:53 机电运输

详细描述

您好,大师有的说明书中提到相敏保护,这个保护作用是什么?怎样实现的?

分享

分享到:

我也要提问 提交回答 共1条回复
大师回答
  • 史峰

    帮助人数:22

    你好,相敏保护功能主要的作用是区分电动机启动电流与短路电流。功率较大的电动机的启动电流较大,有时会接近短路动作保护电流。因此,如何区分电动机启动电流与短路电流呢?这可以从电流与电压相位的关系来进行判断。一般情况下,电动机启动时虽然启动电流大,但是功率因数低,电流与电压的相位大。电源短路时的电流与电压相位差较小,利用相位差就可以判断过流电流的性质了。如果是短路电流则保护于速断,如果是电动机启动电流,则可以延时躲过。 实现相敏保护电路:由电流互感器LH采集电流信号,由三相电抗器SK采集三相电压信号,由此在智能控制器中可以对比出相位,实现相敏保护功能。

    回复于2021-11-13 13:56:07

    展开评论 
    展开追问 2 人赞同了该回答
    0条追问
没有符合您的答案?立即在线问大师
学生回答
相关咨询
  • 回复:
    2020-12-09 15:44:57

    能说下电容的位置吗

  • 回复:
    2020-12-09 20:21:46

    电气标准操作会在后续的课程中介绍

  • 回复:
    2020-12-09 20:24:03

    如有不好描述的问题可以私信

  • 回复:
    2020-12-09 22:55:49

    可以使用9V电池、2K电阻1个、发光二极管1个做一个简易试装置,测试时,拔掉双向可控硅触发插头,用自制的测试装置先测T1T2无击穿后,测试装置与T1T2接好,另取一根测试线连接在触发极与T1或T2之间(保证触发极承受正向电压),若是发光管常亮,再对调T1T2,触发后还是常亮,可确认器件良好,否则是坏的。这样比使用万用表直观易测。可控硅有触发电压和维持电流要求,万用表测试上有时会出现误判。

  • h
    h回复:

    h

专业技能大师

解决了 11879+ 个问题

今日咨询:0 条,大师解答:0