速断保护整定原则是什么?
分享到:
谢彪
帮助人数:13
保护的整定原则 电流速断保护是一种无时限或具有很短时限动作的电流保护装置,它要保证在最短时间内迅速切除短路故障点,减小事故的持续时间,防止事故扩大。 电流速断保护的整定原则是,保护的动作电流大于被保护线路末端发生的三相金属性短路的短路电流。对变压器而言,则是其整定电流大于被保护的变压器二次出线三相金属性短路的短路电流。 整定原则之所以如此确定,是为了让无时限的电流保护只保护最危险的故障,而离电源越近,短路电流越大,也就越危险。 二、保护范围 电流速断保护不能保护线路的全长,只能保护线路全长的70%~80左右,对线路末端附近的20%—30%不能保护;对变压器而言,不能保护变压器的全部,而只能保护从变压器的高压侧引线及电缆到变压器一部分绕组(主要是高压绕组)的相间短路故障。总之,速断保护有死区,往往要用过电流保护作为速断保护的后备。
回复于2022-08-17 15:56:35
能说下电容的位置吗
电气标准操作会在后续的课程中介绍
如有不好描述的问题可以私信
可以使用9V电池、2K电阻1个、发光二极管1个做一个简易试装置,测试时,拔掉双向可控硅触发插头,用自制的测试装置先测T1T2无击穿后,测试装置与T1T2接好,另取一根测试线连接在触发极与T1或T2之间(保证触发极承受正向电压),若是发光管常亮,再对调T1T2,触发后还是常亮,可确认器件良好,否则是坏的。这样比使用万用表直观易测。可控硅有触发电压和维持电流要求,万用表测试上有时会出现误判。