欢迎访问煤炭行业技能大师教学平台,您是第549494位访客
我的位置:首页 > 大师会诊室 > 问题分类

移变

fang 2021-11-16 17:15 机电运输

详细描述

移变运行温度从外壳判断多少为正常范围?

分享

分享到:

我也要提问 共1条回复
被采纳答案
  • 周兴军

    帮助人数:12

    需要看变压器绕组的绝缘等级。 国家标准《干式变压器》GB6450-1986对干式变压器的温升限值做出了规定。 对干式变压器的线圈,当采用A级绝缘材料时,其极限工作温度在105℃时,最高温升应小于60℃;当采用E级绝缘材料时,其极限工作温度在120℃时,最高温升应小于75℃;当采用B级绝缘材料时,其极限工作温度在130℃时,最高温升应小于80℃;当采用F级绝缘材料时,其极限工作温度在155℃时,最高温升应小于100℃;当采用H级绝缘材料时,其极限工作温度在180℃时,最高温升应小于125℃;当采用C级绝缘材料时,其极限工作温度在220℃时,最高温升应小于150℃。 你所使用的变压器内部有温度保护装置,当温度超过保护值时保护动作。 变压器通过外壳散热,根据设备运行情况,设备放置位置的风流大小,温度也有区别,无法通过外壳准确判断设备运行温度正常范围。

    回复于2021-11-17 08:37:12

    收起全部 1人赞同了该回答
    0条追问
学生回答
相关咨询
  • 回复:
    2020-12-09 15:44:57

    能说下电容的位置吗

  • 回复:
    2020-12-09 20:21:46

    电气标准操作会在后续的课程中介绍

  • 回复:
    2020-12-09 20:24:03

    如有不好描述的问题可以私信

  • 回复:
    2020-12-09 22:55:49

    可以使用9V电池、2K电阻1个、发光二极管1个做一个简易试装置,测试时,拔掉双向可控硅触发插头,用自制的测试装置先测T1T2无击穿后,测试装置与T1T2接好,另取一根测试线连接在触发极与T1或T2之间(保证触发极承受正向电压),若是发光管常亮,再对调T1T2,触发后还是常亮,可确认器件良好,否则是坏的。这样比使用万用表直观易测。可控硅有触发电压和维持电流要求,万用表测试上有时会出现误判。

  • h
    h回复:

    h

专业技能大师

解决了 4354+ 个问题

今日咨询:0 条,大师解答:18