移变高压合闸机构机械保持机构出现问题怎么调节。
分享到:
周兴军
帮助人数:12
需要观察合闸保持机构的磨损程度,进行更换处理。注意外部手动分闸触发机构螺杆长度不能顶到合闸保持机构。合闸电机传动机构螺杆长度厂家不建议调节,如需调节,需要反复做合闸试验,才能确定螺杆长度是否合适,调节过程中,建议控制电压试验,不建议高压参与动作。以上建议仅供参考,欢迎大家留言探讨。
回复于2021-11-17 08:54:46
能说下电容的位置吗
电气标准操作会在后续的课程中介绍
如有不好描述的问题可以私信
可以使用9V电池、2K电阻1个、发光二极管1个做一个简易试装置,测试时,拔掉双向可控硅触发插头,用自制的测试装置先测T1T2无击穿后,测试装置与T1T2接好,另取一根测试线连接在触发极与T1或T2之间(保证触发极承受正向电压),若是发光管常亮,再对调T1T2,触发后还是常亮,可确认器件良好,否则是坏的。这样比使用万用表直观易测。可控硅有触发电压和维持电流要求,万用表测试上有时会出现误判。
h
专业技能大师
解决了 11855+ 个问题
今日咨询:0 条,大师解答:9 次