漏电保护的原理是什么?

分享

分享到:

我也要提问 提交回答 共1条回复
大师回答
  • 谢彪

    帮助人数:13

    (1)、漏电保护的工作原理 目前、我们采用较多的两种方法:直流检测法、零序电流电压法 直流检测法是我们采用较多的一种方法。它的优点是电路简单,设备造价低,使用可靠。缺点是不具备选择性,一个供电系统只能加装一个。 它们的工作原理都是采用附加直流电源的方式进行漏电保护的当检漏继电器接入电网时,直流电源便和电网、绝缘电阻构成直流电路,其回路是:直流电源( )- 大地- -电网绝缘电阻-三相电抗器一零序电抗器直流继电器线圈一电源()。该回路的电流和电网总绝缘电阻值成反比,也就是说,绝缘电阻值越高回路电流就越小,故可用回路电流的大小来表示电网总绝缘电阻值。当电网绝缘电阻值下降到整定值时,直流继电器线圈就会吸合,切断供电电路,从而达到漏电保护目的。 (2)、零序电流电压法 零序电流电压法的优点,可以进行漏电选择,有效地切断有故障的路: 当电网绝缘电阻较高时,零序电流电压为零,电网绝缘电阻下降至整定值时或电网有接地故障时电流互感器检测到零序电流和零序电压比较后产生的信号,经电路放大便开关动作切断故障电源从而达到漏电保护的作用。

    回复于2022-08-17 15:51:49

    展开评论 
    展开追问 0 人赞同了该回答
    0条追问
没有符合您的答案?立即在线问大师
学生回答
相关咨询
  • 回复:
    2020-12-09 15:44:57

    能说下电容的位置吗

  • 回复:
    2020-12-09 20:21:46

    电气标准操作会在后续的课程中介绍

  • 回复:
    2020-12-09 20:24:03

    如有不好描述的问题可以私信

  • 回复:
    2020-12-09 22:55:49

    可以使用9V电池、2K电阻1个、发光二极管1个做一个简易试装置,测试时,拔掉双向可控硅触发插头,用自制的测试装置先测T1T2无击穿后,测试装置与T1T2接好,另取一根测试线连接在触发极与T1或T2之间(保证触发极承受正向电压),若是发光管常亮,再对调T1T2,触发后还是常亮,可确认器件良好,否则是坏的。这样比使用万用表直观易测。可控硅有触发电压和维持电流要求,万用表测试上有时会出现误判。

  • h
    h回复:

    h

专业技能大师

解决了 12689+ 个问题