欢迎访问煤炭行业技能大师教学平台,您是第685240位访客
我的位置:首页 > 大师会诊室 > 问题分类

瓦斯

18292268226 2024-06-07 08:46

详细描述

瓦斯的爆炸浓度

分享

分享到:

我也要提问 提交回答 共1条回复
学生回答
  • 瓦斯爆炸的浓度范围是5%至16%。 瓦斯爆炸的发生需要满足三个基本条件: 1.瓦斯浓度在爆炸界限内,一般为5%至16%。当瓦斯浓度低于5%时,由于参加化学反应的瓦斯较少,不能形成热量积聚,因此不能爆炸,只能燃烧。当瓦斯的浓度高于16%时,由于空气中氧气不足,满足不了氧气反应的全部需要,只能有部分的瓦斯与氧气发生反应,所生成的热量被多余的瓦斯和周围介质吸收降温,所以也就不能发生爆炸。 2.混合气体中氧的浓度不低于12%。氧气是燃烧的必需品,瓦斯混合物只有在适宜的氧气浓度下才能燃烧。 3.存在足够能量的高温火源,一般为650℃至750℃。引火源是瓦斯爆炸必不可少的条件,它可以使瓦斯混合物燃烧并释放出大量的热能和气体。 此外,当瓦斯浓度为9.5%时,其爆炸威力最大,因为此时氧和瓦斯能完全反应,放出最多的热量。

    回复于2024-06-07 13:43:37

    展开评论 
    展开追问 0 人赞同了该回答
    0条追问
相关咨询
  • 回复:
    2021-08-12 11:22:27

    这个也不是不可以,局部通风机安装距离底板300mm即可,安装在低洼处存在的问题是如果局部通风机采用支撑架安装在底板上,有积水时,现场环境会比较差,同时安装局部通风机地点要设置配电点,配电点的安装还是尽量选择环境较好地点进行安装,便于后期维护。如果没有其他更合适地址,低洼处也不是不行,相对而言会带来一定麻烦。

  • 回复:
    2021-10-27 12:29:12

    探头如果改为装电池的,还需要解决数据传输的问题。如何将数据传输至地面,实现监控及关联设备断电,这些问题也需要一并解决,现在的无线传输稳定性较差,如果出现差错,数据无法传输至地面,这个不符合煤矿安全规程吧

  • 回复:
    2021-10-29 06:59:32

    可以改成蓄电池供电的,但是要保证一天的用量,体积估计也增大不少,同时每天要更换电池,也不方便,不可能向你说的那样一劳永逸。

  • 回复:
    2021-12-25 15:11:52

    航空插头插好后,紧固螺母也要同样拧紧,才能保证移动过程中不发生拉脱现象

  • 回复:
    2022-01-03 22:04:06

    当然可以,现在已经有无线甲烷传感器了

专业技能大师

解决了 11879+ 个问题

今日咨询:0 条,大师解答:0